뽀바
← 계산기 목록
전선 굵기
전기자재 · SQ
전류·거리·전압강하 조건으로 적정 전선 굵기를 고릅니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 전선 굵기">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

전선 굵기는 흐르는 전류, 배선 거리, 허용 전압강하를 함께 보고 정합니다. 굵기가 부족하면 발열과 화재로 이어질 수 있어 임의로 줄여서는 안 되는 항목입니다.

굵기를 정하는 세 가지 조건

첫째는 허용 전류입니다. 전선마다 안전하게 흘릴 수 있는 전류 한계가 있습니다. 둘째는 전압강하로, 거리가 멀면 같은 전류라도 굵기를 키워야 합니다. 셋째는 차단기 용량과의 관계입니다. 차단기가 전선을 보호하도록 조합해야 하며, 전선보다 큰 차단기를 달면 전선이 먼저 타게 됩니다.

국내에서 쓰는 규격

국내는 SQ(㎟)로 표기합니다. 일반 조명 회로는 1.5~2.5SQ, 콘센트 회로는 2.5~4SQ, 에어컨이나 인덕션 같은 대용량 기기는 4~6SQ 이상을 쓰는 경우가 많습니다. 다만 이는 일반적인 경향일 뿐이며, 실제 굵기는 부하와 거리를 계산해 정해야 합니다.

배관 안에 여러 가닥이 들어갈 때

한 배관에 여러 회로를 몰아넣으면 서로 열을 주고받아 허용 전류가 줄어듭니다. 이를 감안하지 않고 굵기를 정하면 실제로는 과부하 상태가 됩니다. 또 배관에 전선을 너무 많이 채우면 나중에 교체나 증설이 불가능해집니다.

자주 묻는 질문

굵은 전선을 쓰면 무조건 좋은가요?
안전 측면에서는 유리하지만 자재비가 오르고 배관 굵기도 커집니다. 계산된 값에 적정한 여유를 두는 것이 합리적입니다.
계산 결과를 그대로 시공에 써도 되나요?
참고값으로만 쓰세요. 실제 설계와 시공은 전기공사업 면허를 가진 유자격자가 관련 기준에 따라 수행해야 합니다.

※ 일반적인 시공 기준을 정리한 참고 자료입니다. 현장 조건·제품 사양에 따라 달라질 수 있으니 시공 전 업체와 확인하세요.