뽀바
← 계산기 목록
W·A·VA
전기자재 · 변환
전력·전류·피상전력을 서로 변환합니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 W·A·VA">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

W(유효전력)·A(전류)·VA(피상전력)는 서로 다른 값이지만 자주 혼동됩니다. 기기 사양과 회로 용량을 비교하려면 같은 단위로 맞춰야 합니다.

세 값의 관계

단상 회로에서 전류(A)는 대략 전력(W)을 전압(V)과 역률로 나눈 값입니다. 역률이 1이면 W와 VA가 같지만, 모터나 형광등처럼 역률이 낮은 부하는 같은 W라도 더 많은 전류가 흐릅니다. 회로 용량을 잡을 때는 W가 아니라 실제 흐르는 A를 기준으로 봐야 합니다.

가전 표기 읽기

가전제품 라벨에는 소비전력(W)이 적혀 있지만, 순간 최대 전력은 그보다 클 수 있습니다. 특히 모터가 들어간 기기는 기동 시 정격보다 훨씬 큰 전류가 잠깐 흐릅니다. 여러 기기를 한 회로에 물릴 때는 정격 합계뿐 아니라 동시 사용 가능성도 함께 봐야 합니다.

단상과 삼상

주거는 대부분 단상 220V입니다. 상가나 공장은 삼상을 쓰기도 하는데 계산식이 달라집니다. 어느 쪽인지 먼저 확인하고 계산해야 값이 맞습니다.

자주 묻는 질문

1kW는 몇 A인가요?
단상 220V, 역률 1 기준으로 대략 4.5A입니다. 역률이 낮으면 그보다 커집니다.
VA와 W는 왜 다른가요?
VA는 전압과 전류를 그대로 곱한 값이고, W는 실제로 일을 한 전력입니다. 그 비율이 역률입니다.