뽀바
← 계산기 목록
완성외경
전기자재 · mm
전선 완성외경으로 배관 굵기를 가늠합니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 완성외경">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

완성외경은 절연과 피복까지 포함한 전선의 바깥지름입니다. 배관 굵기를 정하고 몇 가닥이 들어갈지 판단할 때 씁니다.

배관은 여유 있게

배관 단면적을 전선이 꽉 채우면 넣고 빼기가 어렵고 열이 빠져나가지 못합니다. 통상 배관 단면적의 일정 비율 이하만 채우도록 권장됩니다. 특히 나중에 회로를 추가할 가능성이 있다면 처음부터 한 치수 큰 배관을 쓰는 편이 낫습니다. 벽 속 배관은 나중에 바꿀 수 없습니다.

가닥 수가 늘면 배관도 커진다

한 배관에 여러 회로를 넣으면 완성외경 합계가 커지는 것은 물론, 서로 열을 주고받아 허용 전류도 줄어듭니다. 배관을 나누면 자재와 인건비가 늘지만 안전과 유지보수에서 유리합니다.

굽힘 반경도 함께

전선은 무리하게 꺾으면 내부 도체와 절연이 손상됩니다. 배관 경로에 급격한 굽힘이 많으면 전선을 넣기도 어렵고 손상 위험도 커집니다. 배관 설계 단계에서 굽힘 수를 줄이고 필요하면 중간에 풀박스를 두세요.

자주 묻는 질문

배관에 전선을 몇 가닥까지 넣을 수 있나요?
배관 내경과 전선 완성외경으로 계산합니다. 계산기에서 값을 넣어 확인하고, 여유를 두는 방향으로 결정하세요.
배관 없이 전선만 매입해도 되나요?
배관 없이 매입하면 나중에 교체가 불가능하고 손상 위험이 큽니다. 배관 시공이 원칙입니다.

※ 일반적인 시공 기준을 정리한 참고 자료입니다. 현장 조건·제품 사양에 따라 달라질 수 있으니 시공 전 업체와 확인하세요.