뽀바
← 계산기 목록
전선 소요량
전기자재 · m · 롤 · kg
구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 전선 소요량">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

전선 소요량은 구간별 배선 길이에 가닥 수를 곱해 합산하고, 여유율을 더해 산출합니다. 전선은 롤(보통 100m) 단위로 판매되므로 길이를 롤 수로 환산하는 과정이 필요합니다.

실제 배선 길이는 직선 거리가 아니다

분전반에서 콘센트까지의 직선 거리로 계산하면 반드시 모자랍니다. 전선은 천장이나 바닥을 타고 벽을 따라 내려오므로 실제 경로는 훨씬 깁니다. 또 분전반과 기구 박스 안에서 결선하려면 양쪽에 각각 여유 길이를 남겨야 합니다. 이 때문에 여유율을 10~20% 정도 더하는 것이 일반적입니다.

가닥 수를 빠뜨리지 말 것

한 회로에는 최소 2가닥(상·중성)이 들어가고, 접지를 포함하면 3가닥입니다. 3로 스위치처럼 특수한 결선은 가닥이 더 늘어납니다. 구간 길이만 계산하고 가닥 수를 곱하지 않으면 실제 필요량의 절반만 주문하게 됩니다.

롤 수와 중량

전선은 100m 롤이 일반적이며, 굵기별로 롤 무게가 다릅니다. 총 길이를 롤 길이로 나눠 올리면 발주 롤 수가 나옵니다. 같은 굵기라도 색을 나눠 써야 하므로(상·중성·접지) 색깔별로 각각 롤을 확보해야 한다는 점을 유의하세요.

자주 묻는 질문

여유율은 몇 %가 적당한가요?
경로가 단순하면 10%, 구조가 복잡하거나 경로가 확정되지 않았으면 20% 이상을 봅니다. 전선은 모자라면 이어야 하는데 중간 접속은 되도록 피해야 합니다.
전선을 중간에 이어도 되나요?
원칙적으로 접속은 박스 안에서만 해야 하고, 벽이나 천장 속에서 임의로 잇는 것은 금지됩니다. 점검할 수 없는 접속점은 사고 위험이 큽니다.

※ 일반적인 시공 기준을 정리한 참고 자료입니다. 현장 조건·제품 사양에 따라 달라질 수 있으니 시공 전 업체와 확인하세요.