뽀바
← 계산기 목록
전기요금
전기자재 · 원
사용량으로 예상 전기요금을 계산합니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 전기요금">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

전기요금은 사용량이 늘어날수록 단가가 올라가는 누진 구조입니다. 사용량을 넣어 예상 요금을 가늠할 수 있습니다.

누진 구조 이해하기

주택용 전기요금은 사용량 구간별로 단가가 달라집니다. 구간을 넘어서는 순간 넘어간 만큼에만 높은 단가가 적용되지만, 사용량이 조금만 늘어도 요금이 눈에 띄게 뛰는 이유가 여기 있습니다. 요금을 줄이려면 총 사용량을 구간 경계 아래로 관리하는 것이 효과적입니다.

요금에 함께 붙는 것

전력량 요금 외에 기본요금이 있고, 여기에 부가가치세와 전력산업기반기금이 더해져 최종 청구액이 됩니다. 계절과 정책에 따라 단가와 할인 제도가 달라지기도 합니다. 계산 결과는 개략값이며 정확한 금액은 청구서와 한국전력 안내를 확인하세요.

인테리어와 전기요금

조명을 LED로 바꾸면 조명 부하가 크게 줄어듭니다. 단열을 보강하면 냉난방 사용량이 줄어 요금에 직접 영향을 줍니다. 인덕션이나 건조기처럼 소비전력이 큰 기기를 새로 들일 계획이라면, 회로 계획과 함께 요금 변화도 미리 가늠해 보는 것이 좋습니다.

자주 묻는 질문

계산 결과가 실제 청구서와 다릅니다.
요금제·할인·계절별 단가가 반영되지 않은 개략 계산입니다. 정확한 금액은 한국전력 청구서를 기준으로 하세요.
전기요금을 줄이는 가장 효과적인 방법은 무엇인가요?
사용량이 큰 냉난방을 줄이는 것이 가장 큽니다. 단열 보강과 적정 온도 유지가 조명 교체보다 효과가 큰 경우가 많습니다.

※ 일반적인 시공 기준을 정리한 참고 자료입니다. 현장 조건·제품 사양에 따라 달라질 수 있으니 시공 전 업체와 확인하세요.