뽀바
← 계산기 목록
회로 계획
전기자재 · 회로 수
부하 용량으로 필요한 분기 회로 수를 냅니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 회로 계획">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

회로 계획은 전체 부하를 몇 개의 분기 회로로 나눌지 정하는 작업입니다. 회로를 적절히 나눠야 차단기가 불필요하게 내려가지 않고, 사고 시 영향 범위도 줄어듭니다.

왜 회로를 나누나

한 회로에 모든 부하를 물리면 그 회로가 차단될 때 집 전체가 멈춥니다. 또 부하가 몰리면 전선이 발열해 위험합니다. 조명·일반 콘센트·주방·에어컨·욕실 등으로 용도를 나누면 문제가 생겨도 해당 구간만 차단되고 원인 파악도 쉬워집니다.

전용 회로가 필요한 기기

에어컨, 인덕션, 전기오븐, 건조기, 식기세척기처럼 소비전력이 큰 기기는 전용 회로를 두는 것이 원칙입니다. 특히 인덕션은 순간 소비전력이 커서 일반 콘센트 회로에 물리면 안 됩니다. 리모델링 단계에서 미리 잡아두지 않으면 나중에 배선을 다시 해야 합니다.

욕실과 습기 구역

물이 있는 공간은 누전 위험이 높아 누전차단기 보호가 필수입니다. 욕실 콘센트는 방적형 제품을 쓰고 위치도 물이 직접 닿지 않는 곳으로 잡습니다.

자주 묻는 질문

회로 수를 늘리면 비용이 많이 오르나요?
차단기와 배선이 늘어 자재·인건비가 증가합니다. 다만 나중에 추가하려면 벽을 다시 뜯어야 하므로, 공사 시점에 여유를 두는 편이 결과적으로 저렴합니다.
분전반 자리가 부족하면 어떻게 하나요?
분전반 교체나 증설이 필요합니다. 회로 계획 단계에서 여유 자리를 확인해 두세요.

※ 일반적인 시공 기준을 정리한 참고 자료입니다. 현장 조건·제품 사양에 따라 달라질 수 있으니 시공 전 업체와 확인하세요.