뽀바
← 계산기 목록
AWG↔SQ
전기자재 · 변환
미국 규격(AWG)과 국내 SQ 를 변환합니다.

나중에 목록에서 이 이름으로 찾습니다.

" placeholder="예: 강남 OO상가 AWG↔SQ">

전선 소요량 계산기

구간별 길이×가닥 합산에 여유율을 더해 소요 길이·롤 수·중량을 냅니다.

순 길이(구간 합)
소요 길이(여유 포함)
필요 롤 수
개산 중량

순길이 = Σ(구간길이×가닥). 중량: 구리 8.9×SQ kg/km, TFR-CV는 완제품 개산표. 실제 발주는 여유·굴곡·여장 감안.

스위치·콘센트 물량

공간별 스위치(1·2·3구)·콘센트 수량과 커버 합계를 집계합니다.

항목수량

프리셋은 방 유형별 일반값(약). 실제는 도면·콘센트 위치에 맞게 조정하세요.

회로 계획(분전반)

기기를 회로 번호로 묶어 회로별 부하·차단기·전선을 산정합니다.

회로WA차단기전선판정

회로별 부하 합산 → 여유율 반영 설계전류 → 표준 차단기·최소 전선 매칭. 과부하 회로는 분리 필요.

전선 굵기 계산기

부하·거리·허용 전압강하로 가장 얇은 적합 굵기(SQ)를 고릅니다.

부하 전류
선택 굵기 전압강하
허용 전압강하
굵기허용전류전압강하판정

동 절연전선 관내 일반조건 근사 허용전류. 전압강하 계수 단상 35.6·삼상 30.8(내선규정). 실제 시공은 전기기술자 검토 필요.

차단기 용량 계산기

부하 전류에 여유율을 더해 표준 배선용차단기(MCCB) 정격을 고릅니다.

부하 전류
설계 전류(여유 포함)
권장 차단기
최소 전선
정격여유비판정

표준 정격 15~225A. 전선은 차단기 정격 이상 허용전류를 갖는 최소 굵기로 매칭.

전압강하 계산기

거리·전류·굵기로 전압강하(V·%)와 도착 전압을 계산합니다.

전류
전압강하
강하율
도착 전압
허용 한계
판정

전압강하 e = k·L·I / (1000·A). k: 단상2선 35.6·삼상3선 30.8·단상3선 17.8, 알루미늄 ×1.59.

W · A · VA 변환기

유효전력·피상전력·전류를 서로 환산합니다.

유효전력
피상전력
전류
무효전력

S=W/역률, I=S/(k·V) (단상 k=1·삼상 k=√3), Q=√(S²−W²).

AWG ↔ SQ 변환기

미국 규격(AWG)과 국내 단면적(SQ=mm²)을 환산합니다.

도체 지름
단면적
표준 SQ
대응 AWG
허용전류(참고)
AWGmm²표준

지름 d = 0.127·92^((36−n)/39) mm, 단면적 = πd²/4.

전선 완성외경 조회

배관 굵기 산정용 케이블 바깥지름(약). HIV·TFR-CV·VCTF·VCT.

LED 조도 계산기

면적·용도별 필요 광속(lm)과 등기구 수량을 산출합니다.

면적
목표 조도
필요 총 광속
등기구 수량
예상 소비전력

필요광속 = 목표조도 × 면적 / (조명률 × 보수율). 등기구 수 = 올림(필요광속 / 등기구광속).

전기요금 계산기

기기별 소비전력·사용시간으로 월 예상 청구액(누진·부가세·기금 포함)을 추정합니다.

단가·기본료 설정(펼치기)
사용량
기본요금
전력량요금
기후환경요금
연료비조정
부가세(10%)
전력기금
구간사용단가금액

주택용 누진 근사. 단가·기본료는 한전 고시에 따라 변동하므로 설정에서 조정 가능. 실제 청구서와 오차 있을 수 있음.

연관 도구

자주 묻는 질문 (FAQ)

산출서를 저장할 수 있어요
저장하면 나중에 다시 열어보고 비교할 수 있습니다.
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.

※ 로그인 없이 바로 저장·확인할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

※ 로그인 없이 바로 저장할 수 있어요 · 회원가입하면 보관함에 모아둘 수 있습니다

AWG는 미국식 전선 규격이고 국내는 SQ(㎟)를 씁니다. 수입 기기나 해외 자료를 참고할 때 두 규격을 변환할 일이 생깁니다.

숫자가 반대로 간다

AWG는 숫자가 작을수록 굵습니다. AWG 10이 AWG 14보다 굵습니다. SQ는 숫자가 클수록 굵으므로 방향이 반대라 헷갈리기 쉽습니다. 변환 시 이 점을 놓치면 훨씬 얇은 전선을 고르는 실수가 생깁니다.

정확히 일치하지 않는다

AWG와 SQ는 서로 딱 떨어지는 값이 아닙니다. 변환하면 국내 표준 규격 사이의 어중간한 값이 나오는 경우가 많습니다. 이럴 때는 안전 쪽인 굵은 규격을 고르는 것이 원칙입니다. 얇은 쪽으로 반올림하면 허용 전류가 부족해질 수 있습니다.

규격이 같아도 조건이 다르다

같은 단면적이라도 절연 재질과 허용 온도, 설치 조건(노출·배관·매입)에 따라 허용 전류가 달라집니다. 해외 자료의 허용 전류를 그대로 국내에 적용하면 맞지 않을 수 있으니 국내 기준으로 다시 확인해야 합니다.

자주 묻는 질문

AWG 12는 몇 SQ인가요?
대략 3.3㎟ 수준이라 국내에서는 4SQ를 고르는 경우가 많습니다. 계산기에서 정확한 환산값을 확인하세요.
수입 조명의 전선을 그대로 써도 되나요?
전압과 규격이 다를 수 있습니다. 국내 기준에 맞는지 확인이 필요하며, 판단이 어려우면 전문가에게 문의하세요.

※ 일반적인 시공 기준을 정리한 참고 자료입니다. 현장 조건·제품 사양에 따라 달라질 수 있으니 시공 전 업체와 확인하세요.